Автоматизированная система управления понижающей насосной станции БТЭЦ

Автор Виталий Р, Понедельник, марта 25, 2019, 10:45:09

« предыдущая тема - следующая тема »
Вниз

Виталий Р

Понизительная насосная станция
Понизительная насосная станция (ПНС) - здание или помещение, в котором расположены насосные агрегаты, соединяющие их трубопроводы и арматура.На обратной магистрали, Благовещенской ТЭЦ, устраивается понизительная группа из трёх насосов. За счет того обеспечивается стабильность гидравлического режима тепломагистрали №3, повышается надежность энергоснабжения городских систем теплопотребления, обеспечивается возможность подключения новых объектов в соответствии с перспективной развития. Насосная группа оснащена частотным регуляторами, обеспечивающими регулирование работы насосов в зависимости от нагрузки, а также плавный пуск и остановку насосов
Автоматизация понизительной насосной станции обеспечивает:
•   Постоянное заданное давление при любых режимах работы сети насосной станции в обратном трубопроводе во всасывающем коллекторе.
•   Включение резервного насоса, установленного на обратном трубопроводе, при повышении давления сверх допустимого во всасывающем трубопроводе насосной.
•   Автоматическое включение резервного насоса при отключении работающего насоса или при повышении давления во всасывающем коллекторе насосной станции выше уставки в обратном трубопроводе.
•   Автоматическое закрытие напорной задвижки рабочего насоса при его отключении и открытие соответствующей задвижки резервного насоса при его включении .
•   Регулирование производительности насосов частотными преобразователями
•   Автоматический и ручной режим работы насосов.
•   Циклическое переключение насосов для обеспечение равномерного износа.
•   Отображение технологических параметров во время работы системы.
•   Защита двигателя от перегрева.
•   Сигнализации неисправности.

https://www.radikal.kz/images/2019/03/24/SKEMA.jpg
Схема 1-Принципиальная схема насосной
https://www.radikal.kz/images/2019/03/24/SPETIFIKATIY.jpg
Спецификация
https://www.radikal.kz/images/2019/03/24/SPETIFIKATIYPRODOLZENIE.png
Спецификация(продолжение)
Структура системы АСУ ТП
АСУ ТП понизительной насосной станции имеет трехуровневую иерархическую структуру.
Уровень 1 (нижний уровень): первичные датчики и исполнительные устройства, электродвигатели насосов, электроприводы задвижек, приборы пожарной и охранной сигнализации.
Уровень 2 (средний уровень): свободно программируемые логические контроллеры систем управления технологического оборудованием, снабженные сетевым интерфейсом.
Уровень 3 (верхний уровень): сервер диспетчеризации и автоматизированные рабочие места дежурного персонала на базе персонального компьютера с установленным на нем специализированным программным обеспечением, обеспечивающим мониторинг состояния технологического оборудования, контроль текущих значений технологических параметров, сбор и архивирование данных по работе оборудования и учета энергоресурсов, формирование отчетов
Автоматизация технологических процессов
Системы локальной автоматики обеспечивают управление основным и вспомогательным оборудование по заданным алгоритмам в автономном режиме. Устройство локальной автоматики оснащены цифровым интерфейсом для связи с системой диспетчеризации.
В систему диспетчеризации передаются следующие данные.
•   Положение всей арматуры, снабженной электроприводами
•   Температуры и давления воды в напорном трубопроводе.
•   Температуры и давления воды в обратном трубопроводе.
•   Температура воздуха в машинном зале.
•   Уровня в дренажном приямке.
•   Расход теплоносителя.
•   Данные о состоянии насосов
•   Данные с частотных приводов
•   <<пожар>>
Диспетчеризация
Сервер диспетчеризации и автоматизированное рабочее место диспетчера обеспечивает сбор и архивирование информации с возможностью ее контроля в реальном времени на мнемосхемах и анализа истории по графикам и отчётам.
Программное обеспечение верхнего уровня диспетчеризации выполняется функции визуализации получаемой от объектов мониторинга информации и взаимодействия диспетчеров с контролируемым объектами.
Программное обеспечение верхнего уровня базируется на общепринятых стандартах АСУТП -OPC- и SCADA-технологиях, которые позволяют реализовать интуитивно понятный человеко- машинный интерфейс.
Параметры, задаваемые оператором
•   Возможность задания необходимого давления на выходе из насосной;
•   Запуск и отключение насосов
•   Управление положением запорной арматуры
•   Переключение арматуры в режим ручного управления

ran

Так и хочется сказать: "Ну и ...?"
Что?
Ваша-то задача какая?
Пока Вы не думаете, такой вопрос:
Понизительная насосная станция - что она понижает?

RVL

Вставьте рисунки в текст!

mds

Сначала  хотелось бы  узнать кто автор этого  и  кто  его  Руководитель ?  А  потом  вопросы о перепаде  давления  в  системе.

ran

А почему автор с маленькой, а Руководитель с большой?

mds

Не  объяснимо.  Это  как  со  столба,  преемственность.

Вверх