А зачем вы это все сделали? В данный момент котельная вообще не автоматизированно? Или в текущей системе есть какие-то критические недостатки? Должно же быть какое-то обоснование вашей работы.
Автоматизирована всего лишь часть (котлы и насосы), отсутствует контроль и поддержание необходимого уровня воды в расширительном баке (как рассказали мне на практике, для этого у них есть специальный человек, который раз в сутки приходит с ведром воды, и доливает ее).
Так же отсутствует индикация физических величин на щите управления, т.е. в случаи необходимости управлять котельной в ручную (с щита управления), человеку придется бегать в соседнее помещение и смотреть на датчики установленные на трубопроводе, т.к. щиты управления стоят в соседнем помещении.
Еще был недостаток в электрической схеме, в положении переключателей "отключено", физически не разрывалась цепь питания катушек контакторов и магнитных пускателей.