141об - СТРАШНО И БОЛЬНО / РАЗБОР ПОЛЁТОВ
Последний ответ от ran - Вторник, мая 07, 2024, 20:21:44
ВНИМАНИЕ гр.141об!
Сроки сдачи работ на проверку:
Курсовая работа по «Средствам автоматизации и управления»
 - 14.05.2024, 15.40
Курсовой проект по «Теории автоматического управления»
 - 16.05.2024, 14.00
Индивидуальное задание по «Программному обеспечению систем управления»
- 17.05.2024, 14.00
Сроки защит:
Курсовая работа по «Средствам автоматизации и управления»
 - 21.05.2024, 15.40
Курсовой проект по «Теории автоматического управления»
 - 23.05.2024, 14.00
Индивидуальное задание по «Программному обеспечению систем управления»
- 24.05.2024, 14.00


Доцент                  Рыбалёв А.Н.
07.05.2024
2
Программное обеспечение систем управления / CNC
Последний ответ от ran - Пятница, апреля 12, 2024, 23:05:38
Во вложении
3
Зелень проращивать очень трудно.
Трудно читать доклад.
Витамины - в баксы нужно, и нудно
Мотать текст вперед и взад.
4
Подъехала канистра с дизелем.
Давай, сливай, пока не
5
Тимур - это сокращение от  Тамерлан.
Кому что-то не понравилось, - тем хуже вам.
6
Овации были преждевременны,
Модернизации - злонамеренны.
Нажимаем cntl-z  и пожалуйста:
Лет 15 корова языком слизала...
7
Спасибо за доклад!
Я бы поставил насос сразу же на выходе из нижнего бака и пустил от него вторую ветку к верхнему баку мимо нагревателя. Это бы позволило исследовать двусвязную систему с одновременным регулированием уровня и температуры.
....
Хотя и так можно.
8
В данной работе были разработаны структурная, функциональная и принципиальные схемы.
К сожалению, две последние не представлены.
9
Тема:Модернизация систем регулирования котла КВГМ-100 Благовещенской ТЭЦ
Исполнитель: Федоров Максим Александрович, студент группы 041об
Руководитель: Теличенко Денис Алексеевич, доцент, канд. техн. наук

Введение
Широкое применение газо-мазутный водогрейный котел КВГМ-100 получил на ТЭЦ в целях покрытия пиков тепловых нагрузок и в качестве основного источника теплоснабжения в районных отопительных котельных.
С развитием КИПиА необходимо осуществлять переоснащение котельных установок на базе котла КВГМ-100, проводить замену устаревших систем управления (релейных систем управления), расширять и модернизировать существующие АСУ, заменять или дублировать технологическое оборудование с ручным управлением современным оборудованием, в основе которого заложены микропроцессорные технологии.
На данный момент КВГМ-100 размещённый на Благовещенской ТЭЦ существенно не автоматизирован и использует в качестве топлива только мазут. Работа этой установки осуществляется за счёт локального САУ и на данный момент применение полномасштабного АСУТП невозможно.

Задача
Необходима модернизация систем регулирования КВГМ-100, для последующего внедрения SCADA-системы и перевод водогрейного котла на газ. Так же в связи с отсутствием возможности использования зарубежных ТСА, важной задачей является использование отечественных датчиков, исполнительных механизмов и контроллера.

Описание технологического процесса
Подогрев сетевой воды происходит следующим путем: вода под давлением до 2,5 МПа и температурой 70 °С из сети поступает U-образные змеевики, расположенные в конвекционной части котла. Здесь происходит нагревание воды до 150 °С продуктами сгорания.
Горение в топке происходит следующим образом: воздух под давлением (0…0,5 кПа) подается вентилятором в топку, где происходит его смешивание с топливным газом, поступающим в топку под давлением 60 кПа. Газовоздушная смесь воспламеняется источником высокого напряжения на запальнике, после чего происходит воспламенение горелок. Продукты сгорания уходят в дымовую трубу, передавая часть тепла конвекционным поверхностям и U-образным змеевикам. Дымовые газы выводятся из котла дымососом. На выходе дымовых газов контролируется их состав, а перед горелками регулируется соотношение «топливо-воздух» с целью контроля качества сгорания топливной смеси.

Подбор ТСА
Необходимо обеспечить измерение и контроль следующих технологических параметров: температуры воды на выходе; температуры воды на входе; давления воды на входе; давления воды на выходе; расхода газа; давления газа в газопроводе к котлу; давления газа за регулирующим клапаном; давления воздуха за дутьевым вентилятором; температуры воздуха за дутьевым вентилятором; расхода воздуха на котел; температуры уходящих газов; содержания кислорода в дымовых газах; разрежения в топке; разрежения за котлом; температуры подшипников дымососа и вентиляторов; положения направляющих аппаратов дымососа, вентиляторов, регулирующих клапанов; факела в топке; давление газа перед горелками; давление общего воздуха перед горелками.
Датчики:                                                                                        ИМ:                                                                                                                               ПЛК:
Датчик температуры ТПУ-205                                                      Горелка ГГРУ-4500                                                                                                      Regul R500
Измеритель технологический цифровой ИТЦ 420/М3-5          Блок розжига запальника и контроля пламени БРЗ-04-М1-2К                                    
Датчик давления САПФИР-22ЕМ                                                 Клапан типа КРЗдо с электроприводом МЭОФ
Расходомеры-счетчики вихревые ЭЛЕМЕР-РВ                           Интеллектуальный блок управления исполнительными механизмами КИМ1
Комбинированный анализатор дымовых газов КАДГ-2            Заслонка дроссельная ЗД с электроприводом МЭО
Расходомер ЭЛЕМЕР-РЭМ                                                            Клапан электромагнитный двухпозиционный типа ВН

Функциональная схема автоматизации
Разработанная функциональная схема автоматизации представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Функциональная схема

Подсчёт ТСА, портов и модулей Regul R500
В Таблице 1 приведён расчёт кол-ва ТСА и расчёт необходимого кол-ва портов
Таблица 1 - расчёт количества портов ввода-вывода

Исходя из расчётов из таблицы 1,  понадобится 3 модуля аналогового ввода с 16 портами каждый, 2 модуля дискретного ввода с 32 портами каждый, 2 модуля аналогового вывода с 8 портами каждый, 1 модуль дискретного вывода с 16 портами и 1 модуль коммуникационного процессора с 4 портами.
Также помимо модулей ввода-вывода необходимо внедрить в крейт ПЛК модуль источника питания R500 PP 00 031, модуль центрального процессора R500 CU 00 071, модуль оконченный IN R500 ST 01 012 и модуль оконченный OUT R500 ST 01 022 для коммутации крейтов между собой в составе одного контроллера

Принципиальная электрическая схема
Разработанная Принципиальная электрическая схема представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Принципиальная электрическая схема
10
Тема: Автоматизация химводоподготовки БТЭЦ
Исполнитель: Сасина Елизавета Сергеевна, студент группы 041об
Руководитель: Теличенко Денис Алексеевич, доцент, канд. техн. Наук

Введение
ТЭЦ: больше чем просто электростанция
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) - это уникальное предприятие, выполняющее сразу две важные функции: выработку электроэнергии и обеспечение потребителей теплом. Горячая вода и пар, производимые ТЭЦ, идут на отопление жилых домов, общественных зданий и промышленных предприятий.
От воды к энергии: роль химводоподготовки
Для производства пара, который затем превращается в электроэнергию, ТЭЦ использует воду. Однако обычная вода, содержащая примеси, непригодна для этого процесса. Различные загрязнения, от обычного мусора до химических элементов, могут привести к серьезным проблемам:

  • Образование отложений: Накипь и другие отложения на оборудовании снижают его эффективность и могут привести к поломкам.
  • Коррозия: Химические элементы, содержащиеся в воде, вызывают коррозию металла, сокращая срок службы оборудования.
  • Снижение качества пара: Примеси в воде переносятся в пар, ухудшая его качество и создавая проблемы для потребителей.

Чтобы избежать этих проблем, на ТЭЦ применяется химводоподготовка - процесс очистки воды от различных примесей.
Химводоподготовка: как это работает?
Существует несколько методов химводоподготовки, выбор которых зависит от качества исходной воды и требований к её чистоте:

  • Механическая фильтрация: Удаление крупных частиц, таких как песок и ржавчина.
  • Коагуляция и флокуляция: Специальные вещества связывают мелкие частицы в более крупные, облегчая их удаление.
  • Ионообмен: Замена "жестких" ионов на другие, менее вредные.
  • Обратный осмос: Вода проходит через специальную мембрану, которая задерживает примеси.
  • Деаэрация: Удаление растворенных газов, которые могут вызвать коррозию.

Результаты химводоподготовки: залог эффективности и надежности
Химводоподготовка играет важнейшую роль в работе ТЭЦ:

  • Надежность: Снижение риска поломок и увеличение срока службы оборудования.
  • Эффективность: Чистая вода обеспечивает лучший теплообмен и снижает энергозатраты.
  • Качество: Чистый пар безопасен для потребителей и оборудования.

В заключение
Химводоподготовка - это неотъемлемая часть работы ТЭЦ, обеспечивающая надежное и эффективное производство электроэнергии и тепла для потребителей.

Описание установки
Предварительная очистка воды
В зависимости от качества очищаемой воды может быть желательно совместить процесс очистки с процессом кальцинирования, т.е. для снижения щелочности воды и частичного удаления солей жесткости и кремниевой кислоты. В процессе предварительной обработки в блоке сепарации образуется хлопьевидный осадок (шлам), который отделяется от обрабатываемой воды.
Установка предварительной очистки состоит из сепаратора и механического фильтра, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема установки предварительной очистки воды

На рисунке 1 имеют место следующие обозначения:
ЦНИИ-3 - осветлитель;
БШВ - бак шламовых вод;
БКВ - бак коагулированной воды;
НКВ - Насос коагулированной воды;
ФМОУ - фильтр механический обессоливающей установки;
Процесс очистки воды начинается с подачи сырой воды из поверхностного источника, например, реки или озера. Затем в сырую воду добавляют химические вещества, такие как сульфат алюминия и флокулянт, чтобы дестабилизировать и агрегировать взвешенные частицы. В результате этого процесса образуются более крупные частицы, называемые хлопьями. Вода с хлопьями поступает в осветлитель, где хлопья оседают на дно и удаляются в виде шлама.
Осветленная вода переливается из верхней части осветлителя и затем фильтруется через механический фильтр для удаления оставшихся взвешенных частиц. Отфильтрованная вода может быть продезинфицирована хлором или другими дезинфицирующими средствами для уничтожения оставшихся бактерий или вирусов. Очищенная вода затем подается на установку обессоливания. Шлам, удаляемый из осветлителя, обычно сгущается и обезвоживается перед утилизацией на свалке или сжиганием.
Обессоливающая установка
Химическое обессоливание воды достигается путем ионного обмена. Такое опреснение достигается путем пропускания воды через серию фильтров, содержащих подходящие материалы, специально разработанные для поглощения катионов и анионов сильных и слабых кислот. Ионообменные материалы поглощают катионы и анионы как сильных, так и слабых кислот. Когда ионообменный материал исчерпывается его восстанавливают раствором регенерирующей кислоты (катионитовых фильтров) или щелочи (анионитовых фильтров).
Схема обессоливающей установки для химического цеха БТЭЦ приведена на рисунке 2.
 

Рисунок 2 - Схема обессоливающей установки

На рисунке используются следующие условные обозначения:
   H_I - Н-катионный фильтр I ступени;
   H_II - Н-катионный фильтр II ступени;
   БДВ - бак декарбонизированной воды;
   НДВ - насос декарбонизированной воды;
   А_I - анионитовый фильтр I ступени;
   А_II - анионитовый фильтр II ступени;
   БОВ - бак обессоленной воды;
   НОВ - насос обессоленной воды;
Установка химического обессоливания состоит из следующих функциональных групп или так называемых «цепочек»: Н-катионитовых фильтров I и II ступеней, где производится удаление из воды катионов кальция, магния, натрия путем обмена их на ион водорода, содержащийся в Н-катионите; ОН-анионитовых слабоосновных фильтров I ступени, предназначенных для удаления из кислой Н-катионированной воды анионов сильных - серной и соляной кислот; ОН-анионитовых сильноосновных фильтров II ступени, где путем обмена на ОН-ионы сильноосновного анионита из воды удаляются анионы слабых кислот - угольной и кремниевой. Для приготовления и подачи на II фильтры при их восстановлении регенерационных растворов определенной концентрации предусматриваются регенерационные узлы кислоты и щелочи.
Обессоленная вода после «цепочек» направляется на всас насосов обессоленной воды или очищенного конденсата.
Избыток воды идет в баки обессоленной воды БОВ. В баки обессоленной воды также заведен очищенный конденсат, который смешивается с обессоленной водой и подается насосами обессоленной воды (НОВ) или насосами очищенного конденсата (НОК) по гуммированным трубопроводам в главный корпус на деаэратор.

Заключение
В данной работе были разработаны структурная, функциональная и принципиальные схемы.