Предлагается модернизировать систему следующим образом:
• Модернизировать оборудование для возможности автоматического управления;
изучив схемы, я не вижу работы по модернизации оборудования, оборудование на схеме одно и тоже. как из доклада понимать, что именно было модернизированно и заменено? были механические вентиля, стали электромеханические?
технологическая схема не расписана, сокращения не раскрыты, вентиля имеют хаотичную нумерацию - остальные видимо на металл сдали
на второй схеме не вижу управления вентилем от электрокотла для автоматического ввода второго котла взамен аварии на первом. автоматизацию вижу только расширительным баком, так тот в туалете и без датчиков автоматизирован, и по температуре на выходе и обратке - но так это совсем другая история, в минусах первой схемы этого нет.
зы: глаз сломал, пока читал нумерацию на второй схеме
доклад не читабелен, все приходится догонять самому, только вот вопрос зачем.